Тест клемм duwi CMK222

Nov 20, 2024 21:00

В магазинах Лемана Про (бывший Леруа Мерлен) вместо ушедших с нашего рынка Wago продаются точно такие же с виду клеммы duwi. Я протестировал их и сравнил с оригинальными Wago 222.


Read more... )

Электрика, Тест

Leave a comment

Comments 37

lord_corwin November 20 2024, 19:37:41 UTC

Божечки! Не надо это в коробки! Ни Ваго, не, тем более, китайский ноунейм. Максимум - люстру подключить. А коробки - только паять.

Reply

lefantasy November 20 2024, 20:10:08 UTC
А как же скручивание?

Reply

ext_3773899 November 20 2024, 20:40:56 UTC

Скручивание оставим для настоящих профессионалов.

Reply

d_taxi November 21 2024, 01:13:26 UTC
Только скрутка. Только многожильная медь на одножильный алюминий. Иначе вы не профи.

Reply


tayna_lekarstv November 20 2024, 21:10:31 UTC

В энторнетах видел, что более красивые (более плоские, прозрачные, но с более широким рычажком) аналогичные клеммы Wago держат большие токи сильно хуже вот этих классических Wago. По личным ощущениям там даже рычажки более хлипкие - шатаются.

Reply

sheric_ru November 21 2024, 04:53:15 UTC

Тоже зашёл написать. Вот их интересно протестировать. А так провод из них легко вынимается.

Reply


vp2 November 20 2024, 21:30:06 UTC

Ну хорошо.
На город мастеров был любительский тест по пропусканию запредельной нагрузки через клеммы.
ЕМНИП, ваги начинали реально плавиться при 45+ амперах.

Вот такой краш тест был бы интересен.

Reply

giper_ag November 21 2024, 06:45:23 UTC

45 ампер в сети 220в это 10 киловатт. Мне вот интересно, это за каким же лешим такую нагрузку через быстрозажимные клеммники гнать? Для бытовых нагрузок Вага справляется отлично, с конским запасом по прочности. Для нагрузок 45+ ампер существуют совсем другие решения, но значительно более геморройные в плате исполнения.

Reply

cvs November 21 2024, 18:29:13 UTC
конечно же речь идет об аварийных случаях. никто не собирается штатно гонять такие токи.

Reply

vp2 November 21 2024, 20:30:21 UTC

Штатно я не собираюсь гонять.

Но меня интересует возможность изделия жить за пределами нормы.

Грубо говоря, это запас прочности.

Иначе говоря, что будет с клеммниками по всей трассе после КЗ на автомате типа "C", вскрывать все под замену, или есть шанс отделаться легким испугом.

Reply


murygin1a November 20 2024, 23:03:38 UTC

прикольно,в коробку то зачем?витой, медь, люстра норм,хотя есть специальные!самые умные на каждую розетку -автомат! 10 км кабеля на квартиру!нум в гофр, гофру мет гофру,мет гофру в стальную трубу,и всё под прямым углом!на откатах-мерседес!

Reply


pavel_ladikov November 21 2024, 02:10:56 UTC

Спасибо, но скрутка рулит.

Себе, как профессиональному электромонтажнику, я доверяю больше, чем производителям электропружинок.

Мою скрутку нельзя разорвать. Разорвется провод в другом месте.

Reply

klaustide November 21 2024, 04:08:39 UTC
А зачем скрутку разрывать? У вас в коробке кто-то тянет провода?

Reply

pavel_ladikov November 21 2024, 04:26:43 UTC

>"А зачем скрутку разрывать? У вас в коробке кто-то тянет провода?"

Речь идет о проверке качества соединения.

Демонтаж скрутки как обратная операция - это долгое и мучительное занятие. Конечно если эта скрутка сделана качественно. Поэтому просто перекусить провод предпочтительнее, если нужны дополнительные подключения.

Reply


Leave a comment

Up