"При любых изменениях входного напряжения в этом диапазоне (как плавных, так и скачкообразных) напряжение на выходе абсолютно не изменяется. Стрелка вольтметра стоит, как вкопанная, яркость лампы не меняется." - это не показатель (точнее показатель действующих значений, а никак не формы). Необходимо смотреть форму напряжения на выходе стабилизатора осциллоскопом. Инвертор вполне себе может добавлять высших гармоник (а то и краткофременных всплесков) которые, напрример, трансформаторы могут греть во всю.
ПО ГОСТ 13109-97 нормально допустимое значение коэффициента нелинейных искажений 6%, предельно допустимое - 20%. По паспорту на этот стабилизатор КНИ на выходе не более 1.5% на линейную нагрузку.
Надо осциллограмму выходного напряжения смотреть, при разных нагрузках. Производитель любит загнуть поо "идеальную синусоиду", а на деле попробуй-ка покоммутируй реактивные сопротивления. Ток нагрузки от 10мА до 2А хотя бы - и уже говна наешься с формой. Законы Ома и Фарадея никто не отменял (хотя наша Дума уже близка, кажется).
APC SmartUPS ни разу не онлайнelephantFebruary 3 2017, 20:30:03 UTC
APC SmartUPS ни разу не онлайн. Он линейно-интерактивный UPS. Т.е. это ступенчатый линейный стабилизатор в диапазоне 160 ~ 286В и инвертор от батарей вне этого диапазона.
Comments 223
Reply
Reply
Предположу что, управляющий процессор это eg8010.
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Reply
Reply
Leave a comment