Идея на миллион

Oct 19, 2017 21:00

Давно я не встречал таких оригинальных, изящных и необычных решений, к тому же реализованных в готовых изделиях ( Read more... )

Электрика, Безопасность, Бесплатный PR

Leave a comment

Comments 294

uttah October 20 2017, 07:06:52 UTC
Мертворождённый проект. Люди себе в квартиры даже огнетушители не покупают, а вы хотите им датчик за 8000 предложить и ещё бирки по 120, умножить на количество контактов... Как я могу быть уверен в исправности газового датчика? каков его срок службы? Сколько стоит регулярная поверка? Чем поможет сигнализация в пустой квартире? Взрослые люди, казалось бы... Ну и бизнес... Идея на минус миллион.

Reply

molejnik October 20 2017, 07:50:48 UTC
А это точно для квартир предложение?

Reply

ammo1 October 20 2017, 09:02:37 UTC
А у Вас в квартире контакты и шины, как на фото? :)
Это для заводов скорее.

Reply

uttah October 20 2017, 09:40:25 UTC
"Выпускаются также термосенсоры для использования в быту и в небольших организациях"

Это вы пишете. Нельзя так. Одновременно писать, что они предназначены для использования в быту, и спрашивать, как они могут использоваться в быту? Это не совсем адекватно.

Тем более, что в промышленности такое точно не будет использоваться, ибо без подзаконных актов, обязующих бизнес это внедрять, и без карающих статей, никакой бизнесмен это внедрять не станет.

Короче, тухляк, на мой взгляд. В ситуации, если бы ко мне, как инвестору, обратились бы выдумщики подобной мути, я бы послал их подальше с их идеями.

Reply


jumper_alpha October 20 2017, 07:09:05 UTC
Бред нанютехнологий :) За 7650 рублей можно поставить PLC с сотней терморезисторов, и он будет и сигнализацию включать, и в сеть выдавать или СМС-ки слать.

Reply


cosmosvin October 20 2017, 07:23:28 UTC
Одну молекулу? Может две там или три?

Reply

bobs_mith October 20 2017, 18:58:18 UTC
Две/три уже нельзя - озоновый слой, киотский договор и всё такое

Reply

iv_po October 20 2017, 21:38:59 UTC
Конечно не одну, и не сто. Но концентрации, которые ловит датчик, очень маленькие.
Используемый хладон разрешен к применению Киотским и Монреальским протоколом.

Reply


ext_3156219 October 20 2017, 07:25:05 UTC
Идея неплоха и оригинально, но я бы лучше использовал шину с защелкивающимися на ней датчиками DS18B20. Если грамотно все настроить - можно даже не постфактум реагировать, а вплоть до анализа тенденций и автоматических писем, советующим электрику подтянуть конкретное соединение. Разница в цене, если бы и была, то совсем небольшая. А как тут определять что метка бракована? Никак. Датчик хотябы цифровой, его спросить можно. Не ответит - тревога.
Лучше бы сделали подобный датчик, совмещенный с бесконтактным измерителем тока. Тогда вообще можно было бы заложить в PLC сечения, и оно понимало бы что при таком токе такая температура это неправильно.

Reply


pe_z_de_c October 20 2017, 07:30:13 UTC
Как инженер-электрик скажу, что идея с газоанализатором стОит миллион только при покупке ее дилетантами (к примеру, эффективными менеджерами из Сколково). Она не имеет 100% надежности - представьте, что газоанализатор (причем недешевый) тупо не работает... Или полоски оказались с браком... Или сквозняком молекулы унесло...

Рабочей, надежной, является схема с пропаданием сигнала от датчика в случае аварии

Reply


Leave a comment

Up