25 августа на Пермской ГРЭС был введен в эксплуатацию четвертый газовый энергоблок установленной мощностью 861 МВт. Мощность станции возросла на треть - до 3261 МВт, благодаря чему Пермская ГРЭС вошла в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.
(
Read more... )
Comments 25
Reply
Мы же, например, строим АЭС в разных странах, там же тоже турбины - и они тоже сименс? И в наших отечественных / советских АЭС - тоже сименс?
Или есть какая-то особая специфика именно ГЭС / ГРЭС?
Мой вопрос не риторический, а скорее обращен к специалистам, а не любителям поорать что "все разворовали" и т.п. Если такие специалисты прочиатают, конечно.
Reply
Reply
Reply
Reply
Эта вода нужна, в основном, для охлаждения в конденсаторах отработавшего в турбинах пара. КПД генераторов 97...99 %, т.е. на них в тепло уходит 1..3 % номинальной мощности энергоблока, в то время как при конденсации пара выделяется примерно 120 % номинальной мощности (исходя из КПД цикла 45 %).
И, кстати, 43000 куб. м/час - маловато. У russos ( https://russos.livejournal.com/1401976.html) написано, что на такой расход рассчитана градирня, и это больше похоже на правду. У каждой К-800-240 расход воды через конденсатор 73000 куб. м/час. Соответственно, для работы трёх таких турбин нужен расход охлаждающей воды более 200000 куб. м/час.
Reply
20. КПД нового энергоблока 57% - один из самых высоких показателей в российской теплоэнергетике.
Интересно как одно сочетается с другим? Если топливо как указано природный газ, то 215 гр/кВт*ч это эффективный (полный) КПД не выше 40%.
Там такой плохой газ с этих месторождений (много примесей снижающих теплотворную способность)?
Или же это граммы не фактически используемого топлива (природного газа), а какого-нибудь условного?
Reply
Похоже, отечественного условного с теплотой сгорания 7000 ккал/кг, т.е 29.4 МДж/кг. Если пересчитать, получается КПД как раз 57 %.
Reply