Кстати не совсем согласен с постом. На момент сдачи в эксплуатацию (не путать со всякими ЗОСами и РВЭ) системы, как правило, процентов на 95 работают. Дальше всё зависит от эксплуатирующей организации. Именно она должна проводить постоянные испытания и проверки. Кстати, контора, которой я сдаю противопожарные системы, проводят "комплекс" раз в три месяца.
Так об этом и идёт речь. Что толку в экспертизах, которые докапываются до размещения УДП и ИПР, если НИ ОДИН обыватель не знает разницы между красной, оранжевой и зелёной кнопочкой на стене? И в каких случая что нажимать? Какой смысл в эвакуационных схемах, если персонал ни разу не бегал по этим путям с выключенным светом? (Или только с аварийным и под сирены оповещения 95 дБ, с моргающими стробами). "Комплекс" - это что всё работает, это немаловажно. А ещё нужно "кто что делает".
ЗЫ. ДО СИХ ПОР в нормах для проектирования есть "естественное проветривание при пожаре". Ага. Пожар, огонь, дым, и какой-то герой бежит открывать форточку, потому что так в проекте...
Нет, ненормально. По нормам всё там негорючее. Но можно я не буду конкретно говорить, почему так случилось. Я какбэ официальное лицо и официально занимаюсь этим случаем. Поэтому всё будет в официальных сводках. Есть вероятность, что в данном случае действительно накажут виновного, а не стрелочника, потому что Господин Дракон очень уж зол.
Юный гардеробщик, выведший около сотни человек, смотрит на вас… с изумлением.
Или вы реально не понимаете, что обучение в первую очередь для того, чтобы быть способным действовать правильно в подобных ситуациях? И навыки, полученные при обучении в одном месте, пригождаются и в другом месте?
Comments 40
Reply
Reply
Так об этом и идёт речь.
Что толку в экспертизах, которые докапываются до размещения УДП и ИПР, если НИ ОДИН обыватель не знает разницы между красной, оранжевой и зелёной кнопочкой на стене? И в каких случая что нажимать?
Какой смысл в эвакуационных схемах, если персонал ни разу не бегал по этим путям с выключенным светом? (Или только с аварийным и под сирены оповещения 95 дБ, с моргающими стробами).
"Комплекс" - это что всё работает, это немаловажно.
А ещё нужно "кто что делает".
ЗЫ. ДО СИХ ПОР в нормах для проектирования есть "естественное проветривание при пожаре". Ага. Пожар, огонь, дым, и какой-то герой бежит открывать форточку, потому что так в проекте...
Reply
Reply
Ты наверное путаешь дымоудаление открытыми фрамугами. Там рассчитываются потоки. Вернее, должны рассчитываться )))
Reply
Паша, а это нормально, что эта хрень так загорелась вся, как спичка? Ведь не огнеметом же ее жгли?
Reply
Нет, ненормально. По нормам всё там негорючее.
Но можно я не буду конкретно говорить, почему так случилось.
Я какбэ официальное лицо и официально занимаюсь этим случаем.
Поэтому всё будет в официальных сводках. Есть вероятность, что в данном случае действительно накажут виновного, а не стрелочника, потому что Господин Дракон очень уж зол.
Reply
Конечно можно, Паша, спасибо. Это и так исчерпывающий ответ.
Reply
Подозреваю что текучка кадров такова, что учить персонал это что решетом воду черпать.
Да и вообще, их наняли чтобы работать, прибыль приносить.
Reply
Юный гардеробщик, выведший около сотни человек, смотрит на вас… с изумлением.
Или вы реально не понимаете, что обучение в первую очередь для того, чтобы быть способным действовать правильно в подобных ситуациях? И навыки, полученные при обучении в одном месте, пригождаются и в другом месте?
Reply
Нужно, чтобы всё было хорошо. А не было плохо.
Reply
Leave a comment