А какие конкретно модели ставите? Я на 22/407 фреоне замечаю почти двукратное падение кпд ниже +5, выше +5 - из 5 квт получаю 14, ниже - 7-8 Я вот в регулировании перегрева уперся, дальше уже не регулируется. А у вас отличные показатели в -15
Китайцы такие китайцы. В двух таблицах ошибки. В итоге чушь Under the test condition of -20°C heating, the COP is about 5% higher than the base Если они добились 0,4 на всасе, почему именно r32, хз. Интересное развитие идеи впрыска, не расширять диапазон, а сделать псевдодвухконтурность. Двухконтурности очень не хватает в тепловых насосах. Модель, я так понимаю, Gree GWH09YD?
GWH09YD - Это слабенькая 9ка первой генерации, образца 2018 года.
Gree Amber GWH24YE-S6DBA2A например смотрите, и ее брата 18 (тоже самое, но с двухрядным теплообменником вместо трехрядного). Эта модель на изи тянет обогрев и в -30 и в -40. 24ка в -30 выдает 5 кВт тепла.
Респект таким парням, все правильно делаете. Про Скандинавию подтверждаю. Еще тут даже в модерновых домах зачастую принято держать печь для антуражу и в случае длительных морозов, чтоб не крутить счетчик целыми неделями.
Comments 175
Reply
Reply
Я на 22/407 фреоне замечаю почти двукратное падение кпд ниже +5, выше +5 - из 5 квт получаю 14, ниже - 7-8
Я вот в регулировании перегрева уперся, дальше уже не регулируется. А у вас отличные показатели в -15
Reply
В России существует одна единственная без преувеличения модель, которая реально греет. Делает завод Gree. Все остальное - имитация теплового насоса.
Только тепловой насос с двухступенчатым компрессором реально греет и продолжает работать и в -30 и в -35.
Reply
Если они добились 0,4 на всасе, почему именно r32, хз.
Интересное развитие идеи впрыска, не расширять диапазон, а сделать псевдодвухконтурность. Двухконтурности очень не хватает в тепловых насосах.
Модель, я так понимаю, Gree GWH09YD?
Reply
GWH09YD - Это слабенькая 9ка первой генерации, образца 2018 года.
Gree Amber GWH24YE-S6DBA2A например смотрите, и ее брата 18 (тоже самое, но с двухрядным теплообменником вместо трехрядного). Эта модель на изи тянет обогрев и в -30 и в -40.
24ка в -30 выдает 5 кВт тепла.
Reply
Reply
Очень дорого и дольше вводить в эксплуатацию. Либо новое строительство, либо реконструкция.
ТН "воздух-воздух" ставится за один день, хотя в новый, хоть в старый дом.
Reply
Респект таким парням, все правильно делаете. Про Скандинавию подтверждаю. Еще тут даже в модерновых домах зачастую принято держать печь для антуражу и в случае длительных морозов, чтоб не крутить счетчик целыми неделями.
Reply