Идея на миллион

Oct 19, 2017 21:00

Давно я не встречал таких оригинальных, изящных и необычных решений, к тому же реализованных в готовых изделиях ( Read more... )

Электрика, Безопасность, Бесплатный PR

Leave a comment

Comments 294

drflyer October 19 2017, 18:19:06 UTC
Отличная идея, особенно с полосками по 38 рублёв!

Reply

ammo1 October 19 2017, 18:21:39 UTC
Полоски много кто делает такие, а вот с газом идея действительно очень крутая.

Reply

19red_star51 October 20 2017, 06:18:03 UTC
А теперь прикиньте.56 масленников , 48 ВНП - это все по 6 Кв. Выходные шины трансформаторов,контактные соединения вводных и фидерных автоматов в ТП,автоматы в ПРах и РЩО и ЩО по месту...Затрахаешься полоски клеить и термодатчики мониторить.
Как старый главный энергетик(причем отнюдь не ретроград) считаю - контроль нагрузок и регулярный ППР снижают риск перегрева контактных соединений до нуля. Предложенное (полоски и газоанализатор) - для мелочевки (один щиток) и может быть для жилого дома,не более 100 квартир...

Reply

iv_an_ru October 20 2017, 08:45:34 UTC
Китайцы, к примеру, не ленятся лепить контрольные стикеры на каждый столб с проводами. Залез электрик, посмотрел на изоляторы, налепил стикер с датой проверки, и так вдоль всей улицы, одна улица за другой.

С другой стороны, я не совсем понимаю, почему бы тому же газоанализатору не ловить заодно просто любое задымление :)

Reply


sunsinta October 19 2017, 18:27:07 UTC
мда ((
как отравить народ...

Reply

ammo1 October 19 2017, 18:40:27 UTC
Фреоном?

Reply

sunsinta October 19 2017, 18:42:23 UTC
газ вреден для здоровья.

Reply

ammo1 October 19 2017, 18:53:28 UTC
Есть куча фреонов абсолютно безопасных для человека.

Reply


flat_area October 19 2017, 18:27:09 UTC
Если сделать бирки из казеина, то они будут ещё дешевле. а запах будет улавливаться сразу всеми людьми в здании. У нас детвора так в подъезде делала. Адский ад.

Reply

ammo1 October 19 2017, 18:41:05 UTC
В здании может и не быть людей.

Reply

talyastar October 19 2017, 22:20:51 UTC
Да, и еще непонятно будет, какая из полосок начала усиленно вонять.
Спасибо за вашу работу - теперь есть, чем удивить и заинтересовать товарищей в электросетях)

Reply

iv_po October 20 2017, 20:53:14 UTC
Для этого на них есть термоиндикаторные метки. Установить место перегрева и сработавшую наклейку проще простого.

Reply


talgaton October 19 2017, 18:28:12 UTC
я бы краской изменяющей цвет шину покрасил бы сверху.
было бы более заметно .

Reply

ammo1 October 19 2017, 18:41:44 UTC
Идея в газовом интерфейсе. Меняющие цвет бирки много, кто делает.

Reply

talgaton October 19 2017, 18:52:25 UTC
я говрю про форму.
бирка - она бирка потому что товар.
для товара и его рекламы - лучше бирка.
для практики - бирка может отклеится, потеряться.
по мне если сами контакты и шина сверху были бы окрашены - это было бы надежнее.

краска тоже может выделять фреон при нагреве.

Reply

skydante October 20 2017, 05:36:30 UTC

И помле однократного перегрева менять контакт и красить заново?

Reply


kuigoroj October 19 2017, 18:39:36 UTC
ammo1 October 19 2017, 18:51:11 UTC
нет

Reply

qsonic October 19 2017, 20:31:15 UTC
Ну зачем же! Одним словом обесценить такой пласт работ!

Reply

kuigoroj October 19 2017, 20:51:01 UTC

Leave a comment