Идея на миллион

Oct 19, 2017 21:00

Давно я не встречал таких оригинальных, изящных и необычных решений, к тому же реализованных в готовых изделиях ( Read more... )

Электрика, Безопасность, Бесплатный PR

Leave a comment

Comments 294

ilya_ya October 19 2017, 18:40:54 UTC
Интересно, как на чувствительность влияет хорошая вентиляция щитка...

Reply

ammo1 October 19 2017, 18:52:03 UTC
А зачем в щитке вентиляция?

Reply

ilya_ya October 19 2017, 19:02:04 UTC
Чтобы всякая автоматика не перегревалась. Не зря же допустимый для проводов одинакового сечения по-разному нормируется для закрытой и для открытой проводки.

Reply

alexey_noname October 20 2017, 06:23:15 UTC
закрытая/открытая проводка это одно - вентиляция щитка - про другое

Reply


distort303 October 19 2017, 18:48:34 UTC
в ЦОДе уровня tier4 работал, там 4 раза в сутки чел ходил, инфракрасным термометром мерял

Reply

ammo1 October 19 2017, 18:52:30 UTC
Ну вот есть вариант такого человека уволить. :)

Reply

art_f October 19 2017, 18:59:03 UTC
Совершенно нет.
в ЦОДе скорее всего не нагрев контактов мерялся при плохом контакте, а перегрев серверов и периферии.
Там системы охлаждения огого но перегревать электронику все равно не надо.

Reply

iv_po October 20 2017, 21:01:24 UTC
Да, это другое и там много принудительного обдува.

Reply


vladkostromin October 19 2017, 18:49:44 UTC
ammo1 October 19 2017, 18:54:03 UTC
Тогда уж весь щит целиком сопрут. И завод тоже. :)

Reply

vladkostromin October 19 2017, 18:55:53 UTC
art_f October 19 2017, 18:56:31 UTC
>> тырить газовые датчики будут

Кассовые чеки кто то тырит?
Они как раз именно на термобумаге. Там копеечная стоимость.

Reply


kodt_rsdn October 19 2017, 18:53:08 UTC
Неужели пирометр дороже газоанализатора?

Reply

ammo1 October 19 2017, 19:03:26 UTC
Пирометр измеряет в одной точке.

Reply

fraks_nsk October 20 2017, 01:13:25 UTC
Вообще-то пирометр измеряет температуру не в точке а на пятне определенного размера, и размер рятна зависит от расстояния до него. Лазер в пирометр встроен только для удобства прицеливания, и к самому процессу измерения не имеет никакого отношения.

Reply

ndochp October 20 2017, 06:58:34 UTC
Ну вот у вас под контролем пяток выводов по 3 провода (ладно, по 2, на земле экономим). Нужно померить. У вас или 10 пирометров будет, или пятно такое, что нагревшийся 1 провод не будет заметен из-за округления по пятну.

Reply


art_f October 19 2017, 18:55:27 UTC
>> Достаточно наклеить их на контакты в щитке при его монтаже, а потом регулярно проверять не изменился ли цвет серых полосок (после однократного нагрева они чернеют).

Ну да, стоимость копеечная еще при этом.
Вон в кассовых аппаратах бумажная лента именно и чернеет при нагреве. Необратимо.

Reply


Leave a comment

Up