Хорошо смеется тот, кто смеется по окончании ПНР

Jun 07, 2018 00:25

Эпиграф.
Новости из колхоза "Тупик Ильича".
Сегодня утром электрик Хренов по пьяни перепутал полярность и закачал обратно в коров все вчерашнее молоко.
(с) анекдотХорошо смеется тот, кто смеется по окончании ПНР. Пуско-наладочных работ, то бишь ( Read more... )

байки наладчика

Leave a comment

Comments 41

boud June 7 2018, 04:40:24 UTC
Термопара же. Если ты ее не так подключишь, то что она там будет измерять зависит от того, где стоит первичный преобразователь с компенсатором холодного спая ( ... )

Reply


tomasina_zel June 7 2018, 05:05:07 UTC
О, пост в тему.
Есть два элемента Пельтье 4х4 см, хочу сделать мини-холодильник в кемпер (да, можно купить пластиковый шлак в автомагазине, но ручки чешутся).
Для максимальной эффективности как их лучше расположить - рядом (в одной плоскости), или бутербродом (один охлаждает зону, второй охлаждает горячую сторону первого)?

Reply

davels June 7 2018, 09:43:38 UTC
ИМХО рядом. и на радиаторы побольше.
Горячий охлаждать вертипопелем. Экспериментировал немного с этим делом.

Reply

modest_so_zvezd June 7 2018, 11:18:46 UTC
Если охлаждать нагревающуюся сторону элемента Пельтье, например при помощи радиатора и вентилятора, то температура холодной стороны становится ещё ниже. В одноступенчатых элементах, в зависимости от типа элемента и величины тока, разность температур может достигать приблизительно 70 °C.

Reply

jambojet June 7 2018, 13:07:44 UTC
Именно! Разница температур, а не значение!
На этом основаны двух и трех контурные холодильные агрегаты, имел дело с лабораторным работающим (как я помню) до -180.

Reply


alex_anderm June 7 2018, 05:47:23 UTC
"P.S. Для желающих - небольшая головоломка. Термопара использует эффект Зеебека - в точности обратный к эффекту Пельте. Поэтому у термопары тоже есть полярность.
Представим, что у нас регулятор измеряет температуру термостата термопарой и управляет элементом Пельте.
Если одновременно поменять полярность и элемента Пельте, и термопары - будет ли регулятор нормально работать?"

Не будет работать нормально.
В простом варианте, если не учитывать спаи и компенсацию на холодном конце, если поменять полярность термопары, то на входе будет напряжение с обратным знаком, допустим, отрицательное. Компаратор будет его сравнивать с "положительным" образцом напряжения для установленной температуры и заставлять регулятор все больше и больше разгонять холодильник. В результате чего имеем вместо отрицательной обратной связи - положительную.
Ну а вообще, все зависит от нюансов схемотехники. Можно извратиться и придумать и такой вариант схемы и алгоритмов, в котором это сработает.

Reply

netbug_kir June 8 2018, 08:56:14 UTC
Именно. Так Пельтьешки делают так же, просто из-за того, что в них последовательно соединены сотни термопар, напряжение измеряется вольтами, а не сотнями микровольт.

Кстати, да. Взять сотню тысяч термопар и запилить кондиционер... :)

Reply


talgaton June 7 2018, 06:56:24 UTC
как минимум контролер там же.
а насколько мне известно контролер не умеет "считать наоборот" при обратной полярности.

Reply


uh4raf June 7 2018, 18:07:58 UTC
Закачает молоко взад.Ставим положительную уставку, контроллер начинает "греть", температура реально падает, термопара начинает говорить что "горячо", контроллер застабилизирует (если пиды не уплывут совсем) некую температуру. В первом приближении будет комната минус уставка.

Reply