Хорошо смеется тот, кто смеется по окончании ПНР

Jun 07, 2018 00:25

Эпиграф.
Новости из колхоза "Тупик Ильича".
Сегодня утром электрик Хренов по пьяни перепутал полярность и закачал обратно в коров все вчерашнее молоко.
(с) анекдотХорошо смеется тот, кто смеется по окончании ПНР. Пуско-наладочных работ, то бишь ( Read more... )

байки наладчика

Leave a comment

Comments 41

hegdehog June 8 2018, 07:45:12 UTC
терпеть не могу начальство, которое на вопрос почему? по делу или подьябывает, вместо нормального ответа, или начинает давить авторитетом. сам с подчиненными так не поступаю.

Reply

fixik_papus June 8 2018, 08:47:48 UTC
Чтобы получить ответ на вопрос "почему" - нужно как минимум задать вопрос. Не?

Reply

hegdehog June 8 2018, 08:54:32 UTC
"- Мда, и в самом деле... может, спросить?
- Не надо! Ты уже спросил на той неделе, зачем нам лампочки на 110 вольт привезли."

Reply

fixik_papus June 8 2018, 08:59:01 UTC
Ответ мною был дан, меня это нисколько не напрягает
а вот над электриком, ЗАДАВШИМ вопрос - все окружающие электрики (а их там много, стройка большая) - ржали аки кони, а потом в курилках пересказывали

Reply


jora0 June 8 2018, 15:10:42 UTC
Работать будет, но при определённых условиях, которые, скорее всего, в существующих схемах не достигаются.
(Например, автоматика должна обеспечивать смену направления тока элемента Пельтье.)

Reply

jora0 June 8 2018, 15:16:05 UTC
И да, температура, которую мы хотим достичь, должна совпадать с температурой свободного конца термопары. Вроде, тогда есть шанс.

Reply


antontsau June 9 2018, 00:06:56 UTC
а ми таки покупаим или пгодаем? если там стоит скажем нагреватель, то перевернув полярность, превратив его в холодильник, никаким управлением не добиться нагрева до требуемой температуры, как термопару ни подключай, хоть так хоть эдак хоть поперек. В лучшем случае будет не охлаждать, не мешать собственной жизни агрегата, и все.

Reply

karpion June 10 2018, 14:55:28 UTC
Перевернув ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, мы дополнительно можем поменять ЗНАК НАПРЯЖЕНИЯ.

Reply

antontsau June 10 2018, 21:01:21 UTC
и что? если нам надо было нагревать, а мы вместо нагревателя всунули холодильник, то требуемого нагрева от него никак не получить.

Reply

karpion June 10 2018, 22:17:41 UTC
Элемент Пельтье - симметричен.

Более того: при смене и полярности подключения, и знака напряжения - всё просто возвращается обратно. Симметрия элемента - даже не требуется.

Reply


karpion June 10 2018, 14:56:55 UTC
Если одновременно поменять полярность и элемента Пельте, и термопары - будет ли регулятор нормально работать?
Только если надо поддерживать комнатную температуру.

Reply


ext_3501864 June 12 2018, 06:57:09 UTC
Предположим, что температура термостата 15 градусов, температура "холодных" контактов термопары в контроллере 20 градусов, надо держать температуру 30 градусов. При перевернутой термопаре контроллер вместо 15 реальных градусов будет видеть 25 и выдаст сигнал на нагрев. Поскольку элемент Пельтье перевернут, то вместо нагрева пойдет охлаждение. При 10 градусах контроллер увидит 30 градусов и будет держать эту температуру.
Вывод - заработает, держать температуру будет, но не ту :)

Reply


Leave a comment

Up