Ох и бредок) Может стоит проектировать так чтобы не грелось до 100градусов? Но с тем что это талантливо, не поспоришь, выдумать такую херь за такие деньги, это конечно нужно поднапрячься)
Проектирование - это одно. А реализация и обслуживание - это другое. В проекте контакт предусмотрен хороший :) А на практике - ослабла затяжка болта и он превратился в светодиод, или обжимка наконечника херово сделана...
Ситуации разные бывают. У нас поле полигона проектировалось нормально, но за годы службы накопилась такая утечка, что шины в главной щитовой стали стабильно тлеть. Проблему кстати решили заменой шин на более толстые))
Comments 294
там же фреон бывает в баллоничках то
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
после этой фразы понятно, что это дорогое и хуёвое гавно.
Reply
Reply
проще банальные термодатчики на каждый контакт, да и дешевле получиться. Заодно лог процесса будет, картина будет наглядней.
Reply
Reply
Reply
В проекте контакт предусмотрен хороший :)
А на практике - ослабла затяжка болта и он превратился в светодиод, или обжимка наконечника херово сделана...