В прошлое воскресенье я проснулся и обнаружил, что электричества в квартире нет.
Посмотрел в щиток и овидел, что отключилось УЗО.


Read more... )

Электрика

Leave a comment

Comments 237

seregarozhkov November 28 2017, 19:57:05 UTC
У меня электричество вырубается во всей квартире, если электроприбор, имеющий контакт другими коммуникациями (газовую плиту или водонагреватель, например), включить в розетку. Выяснилось, что свет вырубает при касании заземляющих контактов на вилке и розетке, соответственно. Что интересно, стиральная машина ведёт себя нормально - возможно, потому что шланг без металлической оплётки.
На плите проблему решил установкой пластиковой гайки между шлангом и трубой. А вот что делать с нагревателем, пока непонятно. На данном этапе исключил "землю", но как принципиально проблему решить, не знаю. Может, кто-то что-то может посоветовать?

Reply

vkorehovisback November 28 2017, 20:20:00 UTC
nu ochevidno zhe faza s nolem pereputana?

Reply

seregarozhkov November 28 2017, 21:51:19 UTC
"Земля" током не бьёт.

Reply

vkorehovisback November 29 2017, 01:56:49 UTC
pohozhe ne ponjali, u vas dvuhprovodnaja provodka?
u vas na vhode v kvartiru pereputana nolj i faza.
poluchaetsja faza idet na zazemljajushij kontakt v rozetke, pri kontakte s tem chto zazemleno v podvale, naprimer batarei budet KZ.

Reply


impulsplus November 28 2017, 20:00:40 UTC
Электричество, наука о контактах. Контакт есть, и электнричесво есь. контакта нет, и электричесвы нет.

Reply

tsergeya November 28 2017, 21:28:39 UTC
Вот какой приборчик надо ставить.

Reply

ext_3990004 November 29 2017, 07:38:51 UTC
зачем?

Reply

dizv November 29 2017, 13:26:35 UTC
А генетика - о половых...

Reply


tutmimoidu November 28 2017, 20:00:42 UTC
Если бы где-то коротнул ноль на землю, то так просто (включая автоматы по очереди) локализовать неисправность не получилось бы. Единственное УЗО просто не включилось бы. В таких случаях, помимо множества УЗО для локализации неисправностей еще ставят двухполюсные (2P) или 1P+N автоматы. Это дешевле, чем куча УЗО. Кстати, автоматы 1P+N есть и размером в 1 модуль, т.е щиток большего размера не потребуется.

Reply

impulsplus November 28 2017, 20:06:16 UTC
Электричество, наука о контактах.

Reply

drughok November 28 2017, 20:36:46 UTC

Как ноль может коротнуть на землю...!?
И еще ...узо на коротыш не срабатывает

Reply

impulsplus November 28 2017, 21:08:04 UTC
Хрен там разберёшь, где 0 где + , а где -.

Reply


vkorehovisback November 28 2017, 20:06:48 UTC
Скорее всего сделаю по-другому - установлю в щитке контактор, отключающий все "некритичные" розетки в квартире и маленький выключатель у входной двери, чтобы уходя из дома выключать всё, кроме холодильника, роутера, видеонаблюдения и компьютера. Заодно будет дополнительная защита от пожара из-за "забытого утюга".

kak u zadornogo prjam, kogda kolitku otkroete budet vedro vodi nabiratsja...

Reply


impulsplus November 28 2017, 20:09:19 UTC
А у меня всё работает. Я просто подписал, где какая квартира и добавил - не влезай (если не понимаешь), убьёт. Сам-то я на ты, трогал провода голыми руками, под напряжением. Не убило. Вольт или ампер - не хватило.

Reply

drughok November 28 2017, 20:48:57 UTC

В первый раз не убило....считай повезло( цепочка не замкнулась либо руки были ооочень сухие)....это не повод хвастаться ...это повод для раздумья

Reply


Leave a comment