У меня электричество вырубается во всей квартире, если электроприбор, имеющий контакт другими коммуникациями (газовую плиту или водонагреватель, например), включить в розетку. Выяснилось, что свет вырубает при касании заземляющих контактов на вилке и розетке, соответственно. Что интересно, стиральная машина ведёт себя нормально - возможно, потому что шланг без металлической оплётки. На плите проблему решил установкой пластиковой гайки между шлангом и трубой. А вот что делать с нагревателем, пока непонятно. На данном этапе исключил "землю", но как принципиально проблему решить, не знаю. Может, кто-то что-то может посоветовать?
pohozhe ne ponjali, u vas dvuhprovodnaja provodka? u vas na vhode v kvartiru pereputana nolj i faza. poluchaetsja faza idet na zazemljajushij kontakt v rozetke, pri kontakte s tem chto zazemleno v podvale, naprimer batarei budet KZ.
Если бы где-то коротнул ноль на землю, то так просто (включая автоматы по очереди) локализовать неисправность не получилось бы. Единственное УЗО просто не включилось бы. В таких случаях, помимо множества УЗО для локализации неисправностей еще ставят двухполюсные (2P) или 1P+N автоматы. Это дешевле, чем куча УЗО. Кстати, автоматы 1P+N есть и размером в 1 модуль, т.е щиток большего размера не потребуется.
Скорее всего сделаю по-другому - установлю в щитке контактор, отключающий все "некритичные" розетки в квартире и маленький выключатель у входной двери, чтобы уходя из дома выключать всё, кроме холодильника, роутера, видеонаблюдения и компьютера. Заодно будет дополнительная защита от пожара из-за "забытого утюга".
kak u zadornogo prjam, kogda kolitku otkroete budet vedro vodi nabiratsja...
А у меня всё работает. Я просто подписал, где какая квартира и добавил - не влезай (если не понимаешь), убьёт. Сам-то я на ты, трогал провода голыми руками, под напряжением. Не убило. Вольт или ампер - не хватило.
Comments 237
На плите проблему решил установкой пластиковой гайки между шлангом и трубой. А вот что делать с нагревателем, пока непонятно. На данном этапе исключил "землю", но как принципиально проблему решить, не знаю. Может, кто-то что-то может посоветовать?
Reply
Reply
Reply
u vas na vhode v kvartiru pereputana nolj i faza.
poluchaetsja faza idet na zazemljajushij kontakt v rozetke, pri kontakte s tem chto zazemleno v podvale, naprimer batarei budet KZ.
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Как ноль может коротнуть на землю...!?
И еще ...узо на коротыш не срабатывает
Reply
Reply
kak u zadornogo prjam, kogda kolitku otkroete budet vedro vodi nabiratsja...
Reply
Reply
В первый раз не убило....считай повезло( цепочка не замкнулась либо руки были ооочень сухие)....это не повод хвастаться ...это повод для раздумья
Reply